Citigo e IV píše:
Vážně uvažuji o FVE s baterkou a uvažuji stejně ,že u D45 se mě investice do toho vrátí po dotaci v ideálním případě po 18 letech a to se nesmí nic rozbít. Mám na stole nabídku na 3F CEZ battery box výkon 10 kW baterie 7,2kWh výkon pole 5,4 kW cena po dotaci 179 tis. za ty peníze kvůli záloze je to pěkná hračka, ročně bych ušetřil cca 10 tis. na elektřině, pravděpodobně bych snížil hlavní jistič z 25 na 16A.
Nad takovýcm jištěním jsem uvažoval když jsem stavěl, nakonec jsem dal 3x 20A kvůli indukční desce a troubě, to jsou spotřebiče s největším špičkovým příkonem (trouba i se spotřebou). Topení mi porývají 3 spirály po 1kW, takže minimální rovnoměrně rozdělená zátěž.
Ono bacha na tu zimu, pokud topíš (cos se s danou sazbou předpokládá), tak v zimě to výroba nepokryje a dobíjet to elektrocentrálou vyjde opět dráž než ze sítě, navíc by centrálu musela běžet při spotřebe nad úroveň hlavního jističe.
Spíš se podívej, jakou máš spotřebu za rok, pokud menší jak 12 MWh, tak se ti vyplatí změnit si sazbu na D57d elektrické topení (menší měsíční paušál, o 7 halířů dražší distribuce v NT a o 8,5 halíře levnější v VT) při 3x 25A. U 3x 20A to bude při spotřebě kolem 11MWh/rok.