petr.balas píše:Mishaczech píše:Jen se zeptám - možná hloupě, ale 3F 5KW měnič Goodwe umí poslat na jednu fázi bez odběru z gridu kolik?
Varianta A - umí vše na jednu fázi když na ostatních není žádný odběr - 5KW, tj. cca 21A
Varianta B - umí pouze jednu třetinu celkového výkonu - 5KW/3=1.7KW, tj. cca 7A
Jestli je to GW5K-ET, tak B je správně, resp o něco málo více, datasheet píše 8,5 A. Výhoda je, že to umí poslat do jedné fáze, a když na druhých 2 není odběr, tak místo za pár haléřů do ČEZu to pošle do baterie.
T.j. spotřeby spínat ideálně podle nabití baterie a s nějakým předstihem před plným nabitím.
Jo a nekupovat nic menšího, než 10 kW měnič (dodá 16,5 A do kterékoliv fáze) i když mám slabší panely - to ale měl nabídnout, vysvětlit dodavatel FVE
Petře, rád bych jakkoliv rozšířil svoji FVE z roku 2009 (zelený bonus), ale nejde to ani bez dotace. Legálně nemohu přidat ani baterie...
Jaký na to máte pohled? Děkuji.